Exercices triphasés

De la mécanique au nucléaire, nos physiciens sont à l'écoute
boby57
Messages: 6
Enregistré le: 01 Mar 2012, 08:18

Exercices triphasés

par boby57 » 01 Mar 2012, 08:22

Bonjour,

j´aurai besoin de votre aide j´ai un petit souci sur cet exercice :

Exercice Tri02 : réseau triphasé avec récepteur équilibré et déséquilibré
1- Un réseau triphasé (U = 400 V entre phases, 50 Hz) alimente un récepteur
résistif (couplage étoile sans neutre) :
R = 50 W
Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1, I2, et I3.
Calculer la puissance active P consommée par les trois résistances.
2- Un court-circuit a lieu sur la phase 3 :
Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1 et I2.
3- La phase 3 est coupée :
Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1, I2, et I3

Question 1:
I1=I2=I3=V1/R=230/50=4,6 A

Par contre pour la question 2 j´ai des difficultés quelqu´un pourrait-il m´aider?
Merci



Black Jack

par Black Jack » 01 Mar 2012, 14:04

C'est pas très clair.

2)
Si "Un court-circuit a lieu sur la phase 3" signifie que la résistance de 50 ohms (et pas W comme indiqué dans l'énoncé) qui était connectée à la phase 3 est en court-circuit, alors les 2 autres résistances se retrouvent chacune avec 400 V aux bornes. Et on a alors I1 = 400/50 = 8A et I2 = 400/50 = 8A, le courant de ligne I3 vaut 8.V3 = 13,9 A (mais ce n'était pas demandé).


3)
Si "La phase 3 est coupée" signifie que la résitance qui était connectée sur la phase 3 est ouverte, alors les 2 autres résistances se retrouvent en série entre les phases 1 et 2.
On a alors I1 = I2 = 400/(2*50) = 4A et I3 = 0
********
Si "Un court-circuit a lieu sur la phase 3" et "La phase 3 est coupée" signifient autre chose que ce qui est indiqué ci-dessus, alors il faut demander le manuel de décryptage de langage au prof.

:zen:

boby57
Messages: 6
Enregistré le: 01 Mar 2012, 08:18

par boby57 » 01 Mar 2012, 18:36

pour la question 2 je comprends pas pourquoi on a les deux résistances en série aux bornes de 400v.

En tous cas la tension à la phase 3 est nulle vu qu'il y a un court-circuit?

Black Jack

par Black Jack » 01 Mar 2012, 20:27

boby57 a écrit:pour la question 2 je comprends pas pourquoi on a les deux résistances en série aux bornes de 400v.

En tous cas la tension à la phase 3 est nulle vu qu'il y a un court-circuit?


Je n'ai jamais écrit pour la question 2 que les résistances étaient en série.

Si c'est la résistance qui était sur la phase 3 qui est en court circuit, la tension sur la phase 3 n'est pas du tout 0 V... On n'a pas écrit que la phase 3 était court-circuitée avec la Terre ou avec un éventuel neutre... même si le texte de l'énoncé n'est pas de la meilleure veine, très loin s'en faut.

Si la résistance de la phase 3 est court-circuitée, la phase 3 se retrouve connectée au point commun des résistances R1 et R2.
La résistance R1 se retrouve donc entre la phase 1 et la phase 3 donc alimentée sous 400 V
La résistance R2 se retrouve donc entre la phase 2 et la phase 3 donc alimentée sous 400 V

Il y a donc 8 A dans chacune des résistance R1 et R2 ... mais ces courants sont déphasés l'un par rapport à l'autre.

:zen:

 

Retourner vers ⚛ Physique

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

Tu pars déja ?



Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !

Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Inscription gratuite

Identification

Pas encore inscrit ?

Ou identifiez-vous :

Inscription gratuite