5 résultats trouvés
Revenir à la recherche avancée
Certainement pas. Le fait d'avoir la charge monophasée signifie que, du à cette charge seule, il passe 71,5 A dans un des fils de phase et dans le fil de neutre du triphasé et qu'il passe 0 A dns les 2 autres fils de phases du triphasé. Et en aucun cas, un courant de 71,5/3 A dans chacun des fils d...
- par Saeros
- 30 Oct 2011, 15:45
-
- Forum: ⚛ Physique
- Sujet: Choix de matériel - Electrotechnique
- Réponses: 8
- Vues: 1643
2) I dans les F1 : 14,3 A I dans les F2 : 71,5 A I dans les F3 : 7,2 A ---> I dans les Fg = 14,3 + 71,5 + 7,2 = 93 A Choisir un calibre 125 A pour les Fg. (100 A est un poil trop court pour tenir compte des variations de la tension réseau qui influencent évidemment les courants de lignes). :zen: Il...
- par Saeros
- 26 Oct 2011, 20:08
-
- Forum: ⚛ Physique
- Sujet: Choix de matériel - Electrotechnique
- Réponses: 8
- Vues: 1643
Le courant pour choisir les fusibles F1 est bien de 14,3 A Mais il n'existe pas des fusibles de 14,3 A, tu dois donc choisir le calibre de fusibles existant juste supérieur à 14,3 A ... et encore choisir le type de fusibles dans une gamme de fusibles acceptant les courant de pointe au démarrage des...
- par Saeros
- 24 Oct 2011, 20:53
-
- Forum: ⚛ Physique
- Sujet: Choix de matériel - Electrotechnique
- Réponses: 8
- Vues: 1643
Bonjour à tous, Une partie d'un schéma électrique m'est donné, le voici : http://i47.servimg.com/u/f47/13/07/59/94/elec110.png 1) je calcule donc l'intensité pour après choisir dans mon recueil de documents. Je trouve pour F1 14,3 A en appliquant la formule Pa / V3 * U * cos j Pour F2 7,15 A avec la...
- par Saeros
- 24 Oct 2011, 09:45
-
- Forum: ⚛ Physique
- Sujet: Choix de matériel - Electrotechnique
- Réponses: 8