Choix de matériel - Electrotechnique

De la mécanique au nucléaire, nos physiciens sont à l'écoute
Saeros
Messages: 5
Enregistré le: 24 Oct 2011, 09:41

Choix de matériel - Electrotechnique

par Saeros » 24 Oct 2011, 09:45

Bonjour à tous,
Une partie d'un schéma électrique m'est donné, le voici :

Image

1) je calcule donc l'intensité pour après choisir dans mon recueil de documents.
Je trouve pour F1 14,3 A en appliquant la formule Pa / V3 * U * cos j
Pour F2 7,15 A avec la même formule.
Pour F3, étant donné que je n'ai que Pu, j'ai fais I = Pu / V3 * U * cos j, en supposant que cos j = 1.
Est-ce juste ?

2) Pour choisir Fg, je dois faire la somme des I ?
Si c'est le cas : 14,3 + (7,15/3) + 7,21 = 23,89 A ?
Je choisis donc un fusible avec I supérieur à 23.89 ?



Black Jack

par Black Jack » 24 Oct 2011, 11:52

Le courant pour choisir les fusibles F1 est bien de 14,3 A

Mais il n'existe pas des fusibles de 14,3 A, tu dois donc choisir le calibre de fusibles existant juste supérieur à 14,3 A ... et encore choisir le type de fusibles dans une gamme de fusibles acceptant les courant de pointe au démarrage des moteurs.

Pour le courant qui passe dans les F2, tu t'es planté.
Ce n'est pas grave en soi de faire une erreur de manipulation de calculette ... mais quand on arrive à un résultat "idiot", on doit s'en rendre compte.

:zen:

Saeros
Messages: 5
Enregistré le: 24 Oct 2011, 09:41

par Saeros » 24 Oct 2011, 20:53

Black Jack a écrit:Le courant pour choisir les fusibles F1 est bien de 14,3 A

Mais il n'existe pas des fusibles de 14,3 A, tu dois donc choisir le calibre de fusibles existant juste supérieur à 14,3 A ... et encore choisir le type de fusibles dans une gamme de fusibles acceptant les courant de pointe au démarrage des moteurs.

Pour le courant qui passe dans les F2, tu t'es planté.
Ce n'est pas grave en soi de faire une erreur de manipulation de calculette ... mais quand on arrive à un résultat "idiot", on doit s'en rendre compte.

:zen:

Oui, pour F1 je n'ai pas de soucis j'ai bien trouvé, j'ai pris un calibre de 16 A.

Pourquoi je me suis trompé pour F2 ?
I = Pa / U*cos phi = 1333/230*0,81 = 7,15A. Ou peut être que je me suis trompé en ayant pris 230V au lieu de 400V ?

Merci de la réponse.

Black Jack

par Black Jack » 25 Oct 2011, 16:38

Saeros a écrit:Oui, pour F1 je n'ai pas de soucis j'ai bien trouvé, j'ai pris un calibre de 16 A.

Pourquoi je me suis trompé pour F2 ?
I = Pa / U*cos phi = 1333/230*0,81 = 7,15A. Ou peut être que je me suis trompé en ayant pris 230V au lieu de 400V ?

Merci de la réponse.


10000/0,75 = 13333 et pas 1333

:zen:

Saeros
Messages: 5
Enregistré le: 24 Oct 2011, 09:41

par Saeros » 26 Oct 2011, 14:43

Black Jack a écrit:10000/0,75 = 13333 et pas 1333

:zen:


Exact, merci.

Pour la question 2), est-ce cette méthode qu'il faut faire ?

Black Jack

par Black Jack » 26 Oct 2011, 16:05

2)

I dans les F1 : 14,3 A
I dans les F2 : 71,5 A
I dans les F3 : 7,2 A

---> I dans les Fg = 14,3 + 71,5 + 7,2 = 93 A

Choisir un calibre 125 A pour les Fg. (100 A est un poil trop court pour tenir compte des variations de la tension réseau qui influencent évidemment les courants de lignes).

:zen:

Saeros
Messages: 5
Enregistré le: 24 Oct 2011, 09:41

par Saeros » 26 Oct 2011, 20:08

Black Jack a écrit:2)

I dans les F1 : 14,3 A
I dans les F2 : 71,5 A
I dans les F3 : 7,2 A

---> I dans les Fg = 14,3 + 71,5 + 7,2 = 93 A

Choisir un calibre 125 A pour les Fg. (100 A est un poil trop court pour tenir compte des variations de la tension réseau qui influencent évidemment les courants de lignes).

:zen:


Il faut pas mettre 71,5 / 3, vu que c'est en monophasé ? Il me semble avoir fais ça dans un exercice précédent !

Black Jack

par Black Jack » 27 Oct 2011, 14:25

Saeros a écrit:Il faut pas mettre 71,5 / 3, vu que c'est en monophasé ? Il me semble avoir fais ça dans un exercice précédent !


Certainement pas.

Le fait d'avoir la charge monophasée signifie que, du à cette charge seule, il passe 71,5 A dans un des fils de phase et dans le fil de neutre du triphasé et qu'il passe 0 A dns les 2 autres fils de phases du triphasé.

Et en aucun cas, un courant de 71,5/3 A dans chacun des fils de phases du triphasés.

Dans le cas de l'exercice, il y a donc :

14,3 + 71,5 + 7,2 = 93 A dans un des fils de phases du général triphasé.
14,3 + 7,2 = 21,5 A dans chacun des 2 autres fils de phases du général triphasé.
71,5 A dans le fil de neutre.

Mais, il est de bonne pratique (et même probablement obligatoire) de protéger les 3 phases du général triphasé par des fusibles de même calibre et donc ici les fusibles Fg doivent être tous les 3 de même calibre et ce calibre doit être > 93 A
En tenant compte des variations de tension réseau et des variations de courant qui en résultent, des fusibles de 100 A sont un peu "trop courts" et il faut, à mon sens prévoir des 125 A pour les Fg.

:zen:

Saeros
Messages: 5
Enregistré le: 24 Oct 2011, 09:41

par Saeros » 30 Oct 2011, 15:45

Black Jack a écrit:Certainement pas.

Le fait d'avoir la charge monophasée signifie que, du à cette charge seule, il passe 71,5 A dans un des fils de phase et dans le fil de neutre du triphasé et qu'il passe 0 A dns les 2 autres fils de phases du triphasé.

Et en aucun cas, un courant de 71,5/3 A dans chacun des fils de phases du triphasés.

Dans le cas de l'exercice, il y a donc :

14,3 + 71,5 + 7,2 = 93 A dans un des fils de phases du général triphasé.
14,3 + 7,2 = 21,5 A dans chacun des 2 autres fils de phases du général triphasé.
71,5 A dans le fil de neutre.

Mais, il est de bonne pratique (et même probablement obligatoire) de protéger les 3 phases du général triphasé par des fusibles de même calibre et donc ici les fusibles Fg doivent être tous les 3 de même calibre et ce calibre doit être > 93 A
En tenant compte des variations de tension réseau et des variations de courant qui en résultent, des fusibles de 100 A sont un peu "trop courts" et il faut, à mon sens prévoir des 125 A pour les Fg.

:zen:


Ouep merci, par contre comment je fais pour la sélectivité ?
Je dis simplement que la sélectivité est assurée ?

Pour la question 3), je fais comment ?
Je dois faire I² t total du fusible aval < I² t pré-arc du fusible amont, mais je prends 16 A ou 35.In pour regarder sur la courbe des contraintes thermiques ?

 

Retourner vers ⚛ Physique

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

Tu pars déja ?



Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !

Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Inscription gratuite

Identification

Pas encore inscrit ?

Ou identifiez-vous :

Inscription gratuite