Intensité.

De la mécanique au nucléaire, nos physiciens sont à l'écoute
mopi76
Membre Naturel
Messages: 33
Enregistré le: 04 Jan 2007, 16:58

Intensité.

par mopi76 » 07 Jan 2007, 19:19

Bonjour Tous le monde

Merci de me donner de l'aide pour cet exercice.

Une ligne électrique transporte une puissance de 50MW ( 1 MW = 10^6 W) sous une tension sinusoïdale de valeur efficace 400 kV.

a. Quel est l'ordre de grandeur de la valeur efficace de l'intensité du courant qui circule dans la ligne.

b. Quelle serait la valeur de l'intensite si cette puissance était transportée sous une tension de 100 kV seulement ?

Je ne conprend rien de rien merci de m'aider au plus vite !!!!! :hum:



elverde
Membre Naturel
Messages: 45
Enregistré le: 06 Jan 2007, 21:42

par elverde » 07 Jan 2007, 19:23

tout simple, la puissa,ce P en watt et le produit de l'intensité et de la difference de la tension

mopi76
Membre Naturel
Messages: 33
Enregistré le: 04 Jan 2007, 16:58

par mopi76 » 07 Jan 2007, 19:27

Tu peut m'expliquer plus clairement stp car la je ne voit pas trop ??

Merci d'avance !!!

Dominique Lefebvre
Membre Légendaire
Messages: 8005
Enregistré le: 03 Déc 2005, 12:00

par Dominique Lefebvre » 07 Jan 2007, 19:28

mopi76 a écrit:Tu peut m'expliquer plus clairement stp car la je ne voit pas trop ??

Merci d'avance !!!


Peff = Ueff*Ieff et donc Ieff = Peff/Ueff c'est mieux comme ça?

mopi76
Membre Naturel
Messages: 33
Enregistré le: 04 Jan 2007, 16:58

par mopi76 » 07 Jan 2007, 19:34

P = Puissance
U = Tension
I = Intensité

c'est bien sa ?

Dominique Lefebvre
Membre Légendaire
Messages: 8005
Enregistré le: 03 Déc 2005, 12:00

par Dominique Lefebvre » 07 Jan 2007, 19:44

mopi76 a écrit:P = Puissance
U = Tension
I = Intensité

c'est bien sa ?


Oui c'est bien ça! Mais dis-moi, en quelle classe es-tu pour poser cette question?

mopi76
Membre Naturel
Messages: 33
Enregistré le: 04 Jan 2007, 16:58

par mopi76 » 07 Jan 2007, 19:54

je suis en 3ème mais je voualit avoir confirmation !!!!

mopi76
Membre Naturel
Messages: 33
Enregistré le: 04 Jan 2007, 16:58

par mopi76 » 07 Jan 2007, 21:10

merci de me dire si c'est bon ou pas !!!

a) 1 MW = 1 000 000 W
50 MW = 50 000 000 W
400 kV = 400 000 V

I = P / U
I = 50 000 000 / 400 000
I = 12.5

L'ordre de grandeur de la valeur efficace de l'intensité du courant qui circule dans la ligne est de 12.5 A

b) 100 kV = 100 000 V

I = P / U
I = 50 000 000 / 100 000
I= 500

La valeur de l'intensite si cette puissance était transportée sous une tension de 100 kV seulement serait de 500 A

Merci de me corriger !!!!!

Dominique Lefebvre
Membre Légendaire
Messages: 8005
Enregistré le: 03 Déc 2005, 12:00

par Dominique Lefebvre » 07 Jan 2007, 21:57

mopi76 a écrit:merci de me dire si c'est bon ou pas !!!

a) 1 MW = 1 000 000 W
50 MW = 50 000 000 W
400 kV = 400 000 V

I = P / U
I = 50 000 000 / 400 000
I = 12.5



L'ordre de grandeur de la valeur efficace de l'intensité du courant qui circule dans la ligne est de 12.5 A

Tu as fait une erreur ! 125 A au lieu de 12.5!

b) 100 kV = 100 000 V

I = P / U
I = 50 000 000 / 100 000
I= 500

La valeur de l'intensite si cette puissance était transportée sous une tension de 100 kV seulement serait de 500 A

Merci de me corriger !!!!!

OK

 

Retourner vers ⚛ Physique

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités

Tu pars déja ?



Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !

Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Inscription gratuite

Identification

Pas encore inscrit ?

Ou identifiez-vous :

Inscription gratuite