Transforteur Triphasé

par jojo0427 » 18 Déc 2007, 21:32

Bonjour,

jai éffectué des mesures aujourdh'ui sur un transformateur triphasé en étant à vide sous tension nominale. Une des question du TP étais de calculer par la méthode des deux wattmètres la puissance consommée.

pour P1 je trouve 23w
pour p2 " " -23w

Se qui veut dire que P=0w C'est correcte???

Je pense que oui étant donné que nous sommes à vide mais je ne suis vraiment plus très sure de moi à cette heure-ci :ptdr:



jojo0427
Membre Naturel
Messages: 90
Enregistré le: 23 Nov 2007, 20:28

par jojo0427 » 19 Déc 2007, 17:25

:help: :help:

flaja
Membre Rationnel
Messages: 904
Enregistré le: 02 Juil 2006, 16:24

par flaja » 19 Déc 2007, 22:30

Bonsoir.
D'après le site suivant :
http://prof.guedon.org/article.php3?id_article=1
La puissance active : P = 0 W
La puissance réactive : Q = 46 W
déphase : phi = +90° (ou +pi/2)
Ce qui est normal puis qu'un transformateur est une inductance pratiquement pure.

 