Transformateurs
De la mécanique au nucléaire, nos physiciens sont à l'écoute
-
Anonyme
par Anonyme » 04 Mar 2006, 11:10
Bonjours, j'aimerai avoir un peu d'aide pour un exercice:
Un transformateur 380 V/220V alimente avec un rendement de 80 % un atelier qui comprend un moteur de puissance
1,5 kW et de cos = 0,8 et 8 lampes de 100 W.
La tension aux bornes de l'atelier est 220 V 50Hz. Calculer:
Lintensité efficace I2 du courant traversant l'enroulement secondaire;
la puissance absorbée au réseau;
la capacité du condensateur C à placer en parallèle aux bornes de l'atelier pour relever son cos à 0,9. Quelle est alors la nouvelle intensité circulant dans l'enroulement secondaire ?
Merci d'avance pour votre aide
-
ROZ
- Membre Naturel
- Messages: 18
- Enregistré le: 11 Nov 2005, 15:38
-
par ROZ » 04 Mar 2006, 14:08
Bonjour,
Quelques pistes pour la résolution.....
Soit Im l'intensité absorbée par le moteur Im = 1500/(220*0,8) = 8,5 A
Soit Il l'intensité absorbée par les lampes Il=800/220 = 3,6 A
Soit I2 l'intensité débitée par le secondaire :
I2 =Im + Il ATTENTION CE SONT DES VECTEURS.
Im est en retard de phi (cosphi = 0,8) par rapport à la tension au secondai-
re U2. Il est en phase avec U2.
Vous pouvez résoudre par la méthode graphique ou par la méthode analytique
(projection de la relation vectorielle suivant deux axes orthogonaux).
j'ai trouvé I2 = 11,6 A.
On peut également utiliser la méthode de Boucherot.
Pour le relèvement du facteur de puissance il y a un problème car le facteur de puissance de l'installation vaut 0,9 (( 2300/(220*11,6)) .
En restant à votre disposition. Bon courage. ROZ.
-
Anonyme
par Anonyme » 04 Mar 2006, 14:27
Je vous remercie pour m'avoir aider pour cette exercice
merci beaucoup