Tension a vide
De la mécanique au nucléaire, nos physiciens sont à l'écoute
-
Youssri
- Membre Naturel
- Messages: 46
- Enregistré le: 08 Aoû 2018, 10:29
-
par Youssri » 16 Oct 2018, 01:35
bonsoir,
Comment determiner la tension entre A et B dans cette cas?
-
Black Jack
par Black Jack » 16 Oct 2018, 09:28
Salut,
Pas de courant dans le circuit ... donc pas de tension aux bornes de R.
A est au même potentiel que le "haut" du générateur.
Et donc U(AB) = E
-
pascal16
- Membre Légendaire
- Messages: 6663
- Enregistré le: 01 Mar 2017, 13:58
- Localisation: Angoulème : Ville de la BD et du FFA. gare TGV
-
par pascal16 » 16 Oct 2018, 11:58
"pas de tension aux bornes de R."
La notion de tension étant sujette à une référence, on dira plutôt que la différence de potentiels est nulle aux bornes de R.
-
Black Jack
par Black Jack » 16 Oct 2018, 15:05
Salut,
"La notion de tension étant sujette à une référence"Non, c'est la notion de potentiel qui est sujette à une référence.
Dans le langage usuel, "tension" est synonyme de "différence de potentiel".
-
pascal16
- Membre Légendaire
- Messages: 6663
- Enregistré le: 01 Mar 2017, 13:58
- Localisation: Angoulème : Ville de la BD et du FFA. gare TGV
-
par pascal16 » 16 Oct 2018, 21:45
ok
-
Youssri
- Membre Naturel
- Messages: 46
- Enregistré le: 08 Aoû 2018, 10:29
-
par Youssri » 17 Oct 2018, 01:02
Merci a tout le monde, ceci a m'aider enormement!
-
nodgim
- Habitué(e)
- Messages: 2002
- Enregistré le: 27 Jan 2008, 11:21
-
par nodgim » 17 Oct 2018, 08:37
C'est la raison pour laquelle on trouve la tension secteur aux bornes d'un interrupteur ouvert....