Electrotechnique
De la mécanique au nucléaire, nos physiciens sont à l'écoute
-
biss
- Membre Rationnel
- Messages: 659
- Enregistré le: 30 Oct 2015, 18:02
-
par biss » 12 Nov 2015, 19:40
salut enfaite je m'informe sur les circuit avec les phases et j'essaye de repondre a des questions mais je suis bloquer a la partie ou l ont me dit ce qui arrive quand on touce le neutre a savoir qu il existe un differentiel de courant de 30mA
-
Black Jack
par Black Jack » 13 Nov 2015, 12:03
Question pas claire.
Un disjoncteur différentiel mesure la somme des courants passant dans les phases et le neutre.
Si il n'y a aucune "fuite" vers la Terre, la somme de ces courants est nulle.
Si il y a une fuite vers la Terre, la somme des courants mesurés ci-dessus a la même valeur que le courant de fuite vers la Terre.
Il y a toujours un petit courant de fuite vers la Terre dans les installations électriques, par exemple à cause de la capacité "parasite" entre les fils de phase et la Terre (via les murs, les planchers, par proximité vers les chassis des appareils mis à la Terre ...)
Et il y aussi des fuites vers la Terre à cause des filtres antiparasites (CEM) installés sur beaucoup d'appareils (ordinateurs ...)
Tout cela, ce sont des fuites "normales"
Il peut aussi y avoir des fuites "anormales", par exemple un fil de phase qui entre en contact avec le chassis d'un appareil mis à la Terre ou bien un individu qui touche un fil de phase (directement ou via un appareil sur lequel il y a un défaut ou ...)
Dans ces cas, il faut que le disjoncteur différentiel coupe l'alimentation électrique pour protéger le mieux possible les individus de l'électrocution.
Il y a donc un compromis à faire pour un disjoncteur différentiel.
Il faut qu'il déclenche avec un courant le plus petit possible pour protéger les gens de l'électrocution (ou au moins des chocs électriques), mais il ne faut pas qu'il déclenche sur les fuites "normales".
Il y a donc plusieurs sensibilités pour les disjoncteurs différentiels pour satisfaire les normes (pas les mêmes dans tous les pays) mais aussi pour l'utilisation.
Il y a souvent un disjoncteur différentiel de 100 ou 300 mA pour protéger l'ensemble d'une installation.
Un ou des disjoncteurs différentiels de 30 mA pour parties d'installation hors salle d'eau.
Un ou des disjoncteurs de 5 mA pour les locaux salle d'eau.
:zen:
-
biss
- Membre Rationnel
- Messages: 659
- Enregistré le: 30 Oct 2015, 18:02
-
par biss » 13 Nov 2015, 13:19
Black Jack a écrit:Question pas claire.
Un disjoncteur différentiel mesure la somme des courants passant dans les phases et le neutre.
Si il n'y a aucune "fuite" vers la Terre, la somme de ces courants est nulle.
Si il y a une fuite vers la Terre, la somme des courants mesurés ci-dessus a la même valeur que le courant de fuite vers la Terre.
Il y a toujours un petit courant de fuite vers la Terre dans les installations électriques, par exemple à cause de la capacité "parasite" entre les fils de phase et la Terre (via les murs, les planchers, par proximité vers les chassis des appareils mis à la Terre ...)
Et il y aussi des fuites vers la Terre à cause des filtres antiparasites (CEM) installés sur beaucoup d'appareils (ordinateurs ...)
Tout cela, ce sont des fuites "normales"
Il peut aussi y avoir des fuites "anormales", par exemple un fil de phase qui entre en contact avec le chassis d'un appareil mis à la Terre ou bien un individu qui touche un fil de phase (directement ou via un appareil sur lequel il y a un défaut ou ...)
Dans ces cas, il faut que le disjoncteur différentiel coupe l'alimentation électrique pour protéger le mieux possible les individus de l'électrocution.
Il y a donc un compromis à faire pour un disjoncteur différentiel.
Il faut qu'il déclenche avec un courant le plus petit possible pour protéger les gens de l'électrocution (ou au moins des chocs électriques), mais il ne faut pas qu'il déclenche sur les fuites "normales".
Il y a donc plusieurs sensibilités pour les disjoncteurs différentiels pour satisfaire les normes (pas les mêmes dans tous les pays) mais aussi pour l'utilisation.
Il y a souvent un disjoncteur différentiel de 100 ou 300 mA pour protéger l'ensemble d'une installation.
Un ou des disjoncteurs différentiels de 30 mA pour parties d'installation hors salle d'eau.
Un ou des disjoncteurs de 5 mA pour les locaux salle d'eau.
:zen:
Merci Black jack