:marteau: j ai un probleme sur un exercice on me dis qu un reseau triphase a 230/400v alimente une installation equilibre de 21 lampes 230v;100w d un moteur asynchrone triphasee fournissant une puisssances utile de 3,0kw avec un facteur de puissance de 0.8 et rendement de 90%.
on me demande de calculer les puissances actives reactives et apparente de l installation.
je coince car je trouve qu il me manque des donnees comme l intensite par exemple pour calculer la puissance reactive qui est de racine 3 ui cos phi je ne peut donc l utiliser.
-
Anonyme
par Anonyme » 01 Jan 2006, 21:17
bonsoir aurélie et bonne année
ce type de calcul est on ,e peut plus simple .il suffit d'appliquer le théorème de boucherot :
a) calculer la puissance active totale soit P
b) calculer la puissance réactive totale soit Q
c) en déduire S = racine carrée de (Pcarrée + Qcarrée)
d) calculer I par S= (racine de 3) x UI
e) calculer le cosphi = P/S
voilà tu vois que c'est pas si compliqué que tu le crois .bonne chance