Posté par skironer
Bonjour ,
J'ai un petit énoncer avec comme indication : Réseau Triphasé 380 V -50 Hz qui alimente un Moteur de puissance utile Pu = 5930 W de rendement 80 % et de facteur de puissance Cos phi = 0.75 . Donc le courant en ligne est de I = 12 A , mais maintenant il faut trouver la capacité de trois condensateurs ( identique ) qui montés en triangle reléveront le facteur de puissance à Cos phi ' = 0.866 puis calculer I ' . Donc j'ai fais des calculs fastidieux pour trouver 4.45 µF par condensateur pour relever le facteur à 0.866 . Je me demande si il n'y aurai pas une solution très simple que je n'aurais pas vu ou alors faut-il simplement faire la méthode de boucherot ? Quoiqu'il en soit merci de prendre le temps de répondre ! Bonne journée à tous ! |
-